straus, 07 апреля 2021 - 16:03, написал:
В твоём случае даже не знаю... Все UPS требуют обязательного заземления.
Ну а самым простым выбором будет взять UPS с синусоидальным выходом, но не Dual Conversion. То есть нужен тот, у которого не работает преобразователь в нормальном режиме. Дело в том, что преобразователь работает на высокой частоте и даёт широкий спектр помех в сеть. Также нежелательно брать UPS с прямоугольным выходным напряжением (иногда маркетологи обзывают это "модифицированная синусоида") - хоть они работают только при переходе на батарею, но многие нагрузки плохо относятся к такому питанию, например те, у которых параллельно сети стоит конденсатор (через который начинает валить большой ток, и конденсатор может даже разорвать, лично у меня такое было). Но возникнет другая проблема. Практически все современные UPS выполняют регулировку либо стабилизацию напряжения. Для этого либо постоянно работает преобразователь (даже два), либо клацают реле, переключающие отводы трансформатора. И то и другое - источник проблем.
Надо не забывать про назначение UPS - дать возможность корректно завершить работу при пропадании питания. Но никак не продолжать работу при питании от него.
И разумеется, что UPS не представляет собой фильтр и не используется для этой цели. Наоборот, обычно он является генератором помех. Он может убрать колебания напряжения в исходной сети, но навалит с три короба своих помех. Для компьютеров это пофиг, а для наших целей неприемлемо. К тому же сейчас во многих устройствах импульсные блоки питания с широким диапазоном питающих напряжений 90-260 вольт, и для них колебания напряжения в сети вообще не представляют проблемы.
Ну а если нужно полноценную систему питания студии с регенерацией сети и возможностью работы от батарей - это уже не просто UPS, а что-то посерьёзнее, вроде решений от Benning Power Systems с выносом в отдельное помещение.Там всё чётко с подавлением помех от преобразователей, но ценник будет как чугунный мост или крыло от Боинга. Системы питания студий строятся по другой схеме: отдельная зарядка батареи - батарея - инвертор - АВР. Если инвертор работает постоянно - очень серьёзная фильтрация на входе и на выходе, фильтр получается по сложности почти как инвертор. Но для малых студий такие решения не делают.
А твой ippon как раз OnLine, в котором преобразователь маслает всегда. Вообще его место в компьютерных датацентрах. Теоретически можно попробовать оставить и его, но нужно будет сделать много телодвижений: правильное заземление, вынос в отдельное помещение (подальше), возможно дополнительный фильтр на выходе (и не любой, а специально рассчитанный, начинающийся с индуктивностей, причём задемпфированных). Рекомендации будут меняться по результатам измерений помех после применения различных мер. Если это не квартира - можно попробовать поставить 3-5-киловаттный разделительный трансформатор и выполнить отдельное функциональное заземление. Также можно попробовать дополнить это системой распределения питания с заземлённой средней точкой (110+110 вольт). Но это всё уже работа для специалиста по электроснабжению, причём далеко не каждый обладает специальными знаниями по данному вопросу.