ETC Element и Anzhee Sirius 18. Проблемка...

DMX ETC Element Sirius

  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
9 ответов в теме

#1 DASmaster

DASmaster

    Newbie

  • Members
  • Фишка
  • 2 Сообщений:

Опубликовано 27 декабря 2021 - 14:36

Уважаемые специалисты! Подозреваю, что здесь нужны спецы по ЕТС...
Имеем означенный пульт и свеженькие прожекторы. Решил в зале заменить старые Диалайтинги 54х3. Подключаю новый прибор в DMX1, собираю библиотеку - не реагирует на управление. Грешить стал на приборы, перебрал 3 штуки из партии - одинаковое поведение, то есть, никакого. И ради эксперимента воткнул кабель из  DMX2 на пульте. И оно заработало! То есть, прожектор сигнал с первого пространства не принимает, а со второго - да.
На всякий случай, на этом пульте висит полноценно целый зал оборудования, оба пространства почти под завязку. Никаких проблем...
Дальше я создал совершенно чистый проект, запатчил только 2 прожектора: по одному на каждом пространстве условно нв адресе 1. И прожектор заработал! На обоих пространствах без проблем.
Открываю снова полный патч - по-прежнему, никакой реакции на DMX1. При этом на том же адресе параллельно на сцене старый фонарь нормально реагирует.
Элемент в прошивке 3.0.6.
У меня технически нет вариантов искать в пространстве место, нужно заставить как-то работать на этих адресах.
Upd. Парадокс: при удалении из патча некоторых голов прожекторы начинают работать. Пытаюсь пропатчить пульт до 3.1.0 b31

#2 fezman777

fezman777

    Member

  • Members
  • ФишкаФишка
  • 21 Сообщений:

Опубликовано 28 декабря 2021 - 07:58

Прочитать сообщениеDASmaster, 27 декабря 2021 - 14:36, написал:

Уважаемые специалисты! Подозреваю, что здесь нужны спецы по ЕТС...
Имеем означенный пульт и свеженькие прожекторы. Решил в зале заменить старые Диалайтинги 54х3. Подключаю новый прибор в DMX1, собираю библиотеку - не реагирует на управление. Грешить стал на приборы, перебрал 3 штуки из партии - одинаковое поведение, то есть, никакого. И ради эксперимента воткнул кабель из  DMX2 на пульте. И оно заработало! То есть, прожектор сигнал с первого пространства не принимает, а со второго - да.
На всякий случай, на этом пульте висит полноценно целый зал оборудования, оба пространства почти под завязку.
Неплохо бы увидеть схему подключения "целого зала оборудования" и новых приборов.

#3 DASmaster

DASmaster

    Newbie

  • Members
  • Фишка
  • 2 Сообщений:

Опубликовано 28 декабря 2021 - 11:43

В общем, проблему решил. Самым неожиданным образом.
Новые фонари отказывались работать на том пространстве, на котором оказывалась запатченной конкретная голова. То есть, стоит удалить её из патча, или заменить библиотеку на более-менее подходящую, но другую, и на линии все фонари начинали работать нормально. Это парадокс для меня совершенный. На одном и том же адресе на одной линии висит пара приборов, и если запатчить совершенно другой прибор на совершенно другом адресе, один из них (!) перестаёт понимать dmx...
Библиотека была создана вручную на версии 2.6.9, вероятно, на 3+ она начинает что-то портить. Хотя сама голова работает.

Так что, если будете обновлять пульт, на всякий случай мысленно готовьтесь патч переделывать...

#4 fezman777

fezman777

    Member

  • Members
  • ФишкаФишка
  • 21 Сообщений:

Опубликовано 29 декабря 2021 - 02:23

Прочитать сообщениеDASmaster, 28 декабря 2021 - 11:43, написал:

На одном и том же адресе на одной линии висит пара приборов, и если запатчить совершенно другой прибор на совершенно другом адресе, один из них (!) перестаёт понимать dmx...
Из этого описания следует, что проблема не логическая, а аппаратная. Для полноты картины я выше и поинтересовался схемой. Также неплохо было бы узнать, каким кабелем выполнена сеть DMX, установлены ли терминаторы, и т.д.

#5 alex61

alex61

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 153 Сообщений:
  • Location:казахстан г.павлодар
  • Interests:художник по свету в театре, и т.д.

Опубликовано 29 декабря 2021 - 17:49

а мне кажется, что проблема именно логическая. надо смотреть карту каналов запатченых и вновь установленных приборов, не факт, что они совпадают. тем более у головы не меньше 14 каналов, а у лед пара 6-9 скорее всего и диммер головы может в это просто не попасть, значит и пар не включится.

#6 OldSchoolDj

OldSchoolDj

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 2 065 Сообщений:
  • Gender:Male
  • Location:Колыбель Космонавтики

Опубликовано 01 января 2022 - 15:22

Банально нахлест каналов. Та голова, при удалении из патча которой начинает все работать, занимает по факту часть каналов вновь назначаемых приборов. Расписывать подробно имеющийся патч площадки и внимательно его изучать. Пульт ни при чем.

#7 fezman777

fezman777

    Member

  • Members
  • ФишкаФишка
  • 21 Сообщений:

Опубликовано 11 января 2022 - 08:31

Меня особо зацепил вот этот момент:

Прочитать сообщениеDASmaster, 28 декабря 2021 - 11:43, написал:

На одном и том же адресе на одной линии висит пара приборов, и если запатчить совершенно другой прибор на совершенно другом адресе, один из них (!) перестаёт понимать dmx...
...то есть, если бы был логический нахлёст, "нахлестнуло" бы оба прибора, использующих один и тот же диапазон адресов DMX. Но поражается только один из двух приборов. Предполагаю, что это - результат воздействия стоячей волны, возникающей из-за несогласованности фидерной линии при введении в патч нового прибора. Отсюда и вопросы насчёт схемы, марки кабеля и терминаторов.

#8 straus

straus

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 2 218 Сообщений:
  • Gender:Male

Опубликовано 11 января 2022 - 10:53

Прочитать сообщениеfezman777, 11 января 2022 - 08:31, написал:

...то есть, если бы был логический нахлёст, "нахлестнуло" бы оба прибора, использующих один и тот же диапазон адресов DMX
Не обязательно, если перехлёст частичный.

#9 fezman777

fezman777

    Member

  • Members
  • ФишкаФишка
  • 21 Сообщений:

Опубликовано 13 января 2022 - 02:23

Прочитать сообщениеstraus, 11 января 2022 - 10:53, написал:

Не обязательно, если перехлёст частичный.
Не понял. Можно поподробнее объяснить, как такое возможно?

#10 OldSchoolDj

OldSchoolDj

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 2 065 Сообщений:
  • Gender:Male
  • Location:Колыбель Космонавтики

Опубликовано 13 января 2022 - 21:50

Прочитать сообщениеfezman777, 11 января 2022 - 08:31, написал:

Меня особо зацепил вот этот момент:

...то есть, если бы был логический нахлёст, "нахлестнуло" бы оба прибора, использующих один и тот же диапазон адресов DMX. Но поражается только один из двух приборов. Предполагаю, что это - результат воздействия стоячей волны, возникающей из-за несогласованности фидерной линии при введении в патч нового прибора.
Либо один из вновь вводимых приборов работает в другом "моде", занимая, например, чуть большее кол- во каналов на какие- то макросы или служебные каналы.