Jump to content

  • Log in with Facebook Log in with Twitter Log In with Google      Sign In   
  • Create Account



Помогите разобраться в подключении светильников DMX


  • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 АлексейcD

АлексейcD

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 3 posts

Posted 14 October 2018 - 02:50

Добрый день! Ни как не могу найти полной и достаточной информации, а именно требуется подключить несколько групп светильников-DMX. Из того что узнал:

- светильники подключаются к контроллеру витой парой - кабелем DMX с нормируемым волновым сопротивлением 2 жилы + экран;
- в одну линию подключается не более 32 устройств, последовательно, на каждом устройстве присутствует вход DMX-in и выход DMX-out;
- возможное расстояние между контроллером и крайним в линии устройством 500 м.

не известно следующее:

- нормируется ли расстояние, длина кабеля, между соседними светильниками в линии и что делать в случае, если расстояние больше нормируемого.

Заранее спасибо )) всем откликнувшимся :)

#2 Gastur

Gastur

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 172 posts
  • Gender:Male
  • Location:Belgorod
  • Interests:Sound Light Stage

Posted 14 October 2018 - 09:49

Прочитать сообщениеАлексейcD, 14 October 2018 - 02:50, написал:

- нормируется ли расстояние, длина кабеля, между соседними светильниками в линии и что делать в случае, если расстояние больше нормируемого.
Вы же сами пишете - возможное расстояние между контроллером и крайним в линии устройством 500 м.
Значит расстояния между устройствами могут быть произвольными, но их сумма должна быть не больше 500м.
Если сумма больше - необходимо применять усилительные устройства (репиттеры, сплиттеры).
Но соблюдения этих условий не гарантирует отсутствие проблем.

#3 АлексейcD

АлексейcD

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 3 posts

Posted 14 October 2018 - 10:00

Прочитать сообщениеGastur, 14 October 2018 - 09:49, написал:

Вы же сами пишете - возможное расстояние между контроллером и крайним в линии устройством 500 м.
Значит расстояния между устройствами могут быть произвольными, но их сумма должна быть не больше 500м.
Если сумма больше - необходимо применять усилительные устройства (репиттеры, сплиттеры).
Но соблюдения этих условий не гарантирует отсутствие проблем.

Есть у меня сомнения на счет этого, так как тема для меня совсем не знакома и однозначного ответа не нашел. К тому же в описании DMX512 наткнулся на такой  пункт:

Сети DMX512.
Корректная работа сети DMX512 (особенно при использовании длинных кабелей) возможна только в том случае, когда от передающего устройства к принимающему идет одна единственная линия. В линию может быть включено до 32 устройств, расположенных как угодно по всей ее длине. Допустимое количество устройств уменьшится в том случае, если в линии используются устройства, которые не соответствуют стандарту EIA485 (см. подраздел «Применение оптической изоляции»). Устройства должны соединяться в линию очень короткими кабелями (длиной не более 30 см (12 дюймов)) для того, чтобы избежать возникновения Y-расщепления. На практике, однако, эта длина может быть увеличена до нескольких метров. Обычно линия также проходит внутри устройства, соединяя его входной и выходной разъемы и позволяя тем самым образовывать цепочки устройств.


Извиняюсь за возможно совершенно нубский вопрос )))

#4 OldSchoolDj

OldSchoolDj

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 1965 posts
  • Gender:Male
  • Location:Колыбель Космонавтики

Posted 14 October 2018 - 11:31

30 см относится к длине "отпайки"  от линии, в профессиональных приборах по сути это часть шлейфа внутри прибора от входного разъёма до входной цепи приемника линии.  Входной и выходной разъём прибора запараллелены и сами по себе не являются разрывом или ответвлением линии, поэтому расстояние между соседними приборами не критично,  Если приборы расположены группами на значительном расстоянии друг от друга, предпочтительно подать на каждую группу сигнал с отдельного выхода сплиттеров. Максимальное влияние на прохождение сигнала оказывают физические свойства конкретного кабеля, из практики, уже на линиях >100м желательно использование сплиттеров, в случае, если линия имеет приличную длину от управляющего устройства до первого прибора и большое количество приборов в группе, сплиттер  или репиттер со стороны приборов также повысит устойчивость линии,  ну, когда приборов больше двух десятков- само собой нужно делить через сплиттер.
Если у Вас оборудование не шоутехническое, а, например, промышленное освещение, могут быть нюансы.

#5 АлексейcD

АлексейcD

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 3 posts

Posted 14 October 2018 - 11:41

Прочитать сообщениеOldSchoolDj, 14 October 2018 - 11:31, написал:

30 см относится к длине "отпайки"  от линии, в профессиональных приборах по сути это часть шлейфа внутри прибора от входного разъёма до входной цепи приемника линии.  Входной и выходной разъём прибора запараллелены и сами по себе не являются разрывом или ответвлением линии, поэтому расстояние между соседними приборами не критично,  Если приборы расположены группами на значительном расстоянии друг от друга, пред почтительно подать на каждую группу сигнал с отдельного выхода сплиттеров. Максимальное влияние на прохождение сигнала оказывают физические свойства конкретного кабеля, из практики, уже на линиях >100м предпочтительно использование сплиттеров, в случае, если линия имеет приличную длину от управляющего устройства до первого прибора и большое количество приборов в группе, сплиттер  или репиттер со стороны приборов также повысит устойчивость линии,  ну, когда приборов больше двух десятков- само собой нужно делить через сплиттер.
Если у Вас оборудование не шоутехническое, а, например, промышленное освещение, могут быть нюансы.

Спасибо за развернутый ответ, начинает появляться понимание! ))) :) :) :) :) Я правильно понимаю, что усилитель сигнала (репитер) устанавливается как до первого светильника, так между светильниками и позволяет увеличивать количество светильников в линии и длину линии?

#6 OldSchoolDj

OldSchoolDj

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 1965 posts
  • Gender:Male
  • Location:Колыбель Космонавтики

Posted 14 October 2018 - 11:57

Прочитать сообщениеАлексейcD, 14 October 2018 - 11:41, написал:


Спасибо за развернутый ответ, начинает появляться понимание! ))) :) :) :) :) Я правильно понимаю, что усилитель сигнала (репитер) устанавливается как до первого светильника, так между светильниками и позволяет увеличивать количество светильников в линии и длину линии?
  Перед первым я ставлю всегда, если линия от пульта 50 и более метров, хотя и в других случаях бывает полезно, например, выход пульта защитить.  Если вдруг приборы приходится включать в одну линию, стараюсь ставить через каждые 20 приборов, но чаще использую разветвление на входящем от пульта.

#7 Gastur

Gastur

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 172 posts
  • Gender:Male
  • Location:Belgorod
  • Interests:Sound Light Stage

Posted 14 October 2018 - 12:21

Прочитать сообщениеАлексейcD, 14 October 2018 - 11:41, написал:

Спасибо за развернутый ответ, начинает появляться понимание! ))) :) :) :) :) Я правильно понимаю, что усилитель сигнала (репитер) устанавливается как до первого светильника, так между светильниками и позволяет увеличивать количество светильников в линии и длину линии?
Усилитель можно ставить в любую точку, только не забывайте что он тоже является устройством-приемником. На выходе усилителя будет новая линия (на 32 прибора).



Поделиться 