Помогите новичку! Проблема с головами mx-indigo в sgm 12 studio scan control. После глюков голов (6 штук), удалил прибор из библиотеки. Прописал прибор по новой. Не сохраняются в сценах PAN, TILT на всех приборах. На 2, 3, 4 и 5 не сохраняются GOBO, PRISM. На 1 и 6 все эффекты сохраняются в сценах (т.е. при переходе к другой сцене меняются, согласно установке), кроме PAN и TILT.


sgm studio 12 scan control
Начато damirad, дек 23 2014 17:39
4 ответов в теме
#1
Опубликовано 23 декабря 2014 - 17:39
#2
Опубликовано 23 декабря 2014 - 18:20
http://sgmlight.com/.../m001200_gb.pdf
http://www.muzbazar....ANCONTROL(223Kb)_pdf.rar (кривой и не полный перевод на русский)
Скорее всего Вы не указали, что каналы управления приборов должны быть включены в программу .
смотри раздел 7.1.1
так же смотрите раздел 13.16 - Creating a Scan Control program , а именно подпункт 6. ( Press the buttons (below the faders) of the selected unit’s effects to be used in the program)
http://www.muzbazar....ANCONTROL(223Kb)_pdf.rar (кривой и не полный перевод на русский)
Скорее всего Вы не указали, что каналы управления приборов должны быть включены в программу .
смотри раздел 7.1.1
так же смотрите раздел 13.16 - Creating a Scan Control program , а именно подпункт 6. ( Press the buttons (below the faders) of the selected unit’s effects to be used in the program)
#3
Опубликовано 23 декабря 2014 - 18:42
StPanoff, 23 декабря 2014 - 18:20, написал:
http://sgmlight.com/.../m001200_gb.pdf
http://www.muzbazar....ANCONTROL(223Kb)_pdf.rar (кривой и не полный перевод на русский)
Скорее всего Вы не указали, что каналы управления приборов должны быть включены в программу .
смотри раздел 7.1.1
так же смотрите раздел 13.16 - Creating a Scan Control program , а именно подпункт 6. ( Press the buttons (below the faders) of the selected unit’s effects to be used in the program)
http://www.muzbazar....ANCONTROL(223Kb)_pdf.rar (кривой и не полный перевод на русский)
Скорее всего Вы не указали, что каналы управления приборов должны быть включены в программу .
смотри раздел 7.1.1
так же смотрите раздел 13.16 - Creating a Scan Control program , а именно подпункт 6. ( Press the buttons (below the faders) of the selected unit’s effects to be used in the program)
#4
Опубликовано 23 декабря 2014 - 19:28
StPanoff ! Спасибо большое за подсказку. Всё прописалось и сохранилось. С этими репетициями совсем голова кругом. Приходится одному и на звуке, и на свете крутиться.
#5
Опубликовано 02 января 2015 - 08:42
Всех с наступившим Новым Годом! Вопрос такой: хочу вернуть Sgm Studio 12 Scan Control к заводским настройкам, чтоб очистить память. Просит после включения, при нажатой Grab ввести пароль. Подскажите, где и как его вводить?