Парни, какие клемники распределительные вы в дистрибьютор ставите?  Хотел без винтовой Wago,  да в наших магазинах они есть а перемычек между колодками разного сечения нема для них ((
Посоветуйте,  можно с фотками)

#362 mis6617

mis6617

    Member

  • Members
  • ФишкаФишка
  • 98 Сообщений:
  • Location:Краснодар
  • Interests:Звукорежиссура

Опубликовано 27 февраля 2021 - 23:15

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли внутри дистребьютора соединять нейтральную и нулевую шину?

#363 straus

straus

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 2 112 Сообщений:
  • Gender:Male

Опубликовано 28 февраля 2021 - 11:29

Прочитать сообщениеmis6617, 27 февраля 2021 - 23:15, написал:

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли внутри дистребьютора соединять нейтральную и нулевую шину?
Поясняю.
Действующая нормативная документация требует, чтобы электроустановки зрелищных мероприятий выполнялись с заземлением по системе TN-S (разделение земли и нейтрали выполнено возле трансформатора подстанции) или TN-C-S (разделение выполнено на вводе в электроустановку здания). После разделения земля PE и нейтраль N не должны быть соединены нигде выше точки разделения.

Ответ на твой вопрос - нет. Их не только не надо соединять в дистрибьюторе, но и прямо запрещено требованиями безопасности.

Ещё один момент. Трёхфазные разъёмы CEE в варианте с четырьмя контактами предназначены только для подключения трёхфазной нагрузки без нейтрали. Подключать к толстому контакту силовую нейтраль или её же, совмещённую с землёй, не допускается. То есть, в нашей практике четырёхконтактные разъёмы могут применяться только для трёхфазных лебёдок, у которых нет отвода от нейтрали. Толстый контакт разъёма CEE - это только защитное заземление, ни в коем случае не силовая нейтраль.


Международные обозначения:
N - силовая нейтраль
PE - защитная земля
PEN - совмещённая линия до точки разделения в системе TN-C-S (и совмещённый проводник в старой системе TN-C, которая применялась раньше, теперь запрещена по причине опасности)

Относительно недавно добавили ещё FE - функциональное заземление для целей подавления помех, выполняется изолированным от PE, обустраивается дополнительно (часто называют "чистым" заземлением).

#364 mis6617

mis6617

    Member

  • Members
  • ФишкаФишка
  • 98 Сообщений:
  • Location:Краснодар
  • Interests:Звукорежиссура

Опубликовано 28 февраля 2021 - 13:34

Спасибо за пояснение. Часто замечал что в домах культуры, особенно в тех где ремонта не было, при подключении ввода и нейтраль и земля берется из одной точки. Теперь понятно

#365 straus

straus

    Advanced Member

  • Members
  • ФишкаФишкаФишка
  • 2 112 Сообщений:
  • Gender:Male

Опубликовано 28 февраля 2021 - 14:27

По правилам в точке разделения PEN на отдельные проводники PE и N они должны зажиматься на общую шину отдельными болтами. Не допускается зажимать их под общий болт. Линия PE должна быть подключена ближе к PEN.